8 этажный кирпичный жилой дом по ул. Фрунзе 71Г

Город Новочеркасск активно строится. Обсуждаем минусы и плюсы домов
Алексей61рус
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 май 2012, 21:19
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

8 этажный кирпичный жилой дом по ул. Фрунзе 71Г

#16

Непрочитанное сообщение Алексей61рус » 26 окт 2018, 22:43

Теоретически можно и "атмосферники", но на практике - только с закрытой камерой сгорания (турбированные):
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003":
6.5.2 ... При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания. При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
Этот пункт (6.5.2) не входит в перечень обязательных к применению, однако, вряд ли кто-то из проектировщиков возьмет на себя ответственность проектировать котёл с открытой камерой сгорания...