Страница 1 из 3
Практика технологического присоединения к электросетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 20:43
Sarry
Добрый день!
А подскажите, кто недавно делал техприсоединение, что требуют городские сети при подключении к сетям?
Какую схему заземления?
Или на усмотрение подключающегося?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Я так понимаю - TN-C-S или ТТ.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 20:50
Остап Бендер
Электросети не знают что это.
Проще говоря им важен только учёт.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:12
Апофеоз
Sarry писал(а):Источник цитаты Добрый день!
А подскажите, кто недавно делал техприсоединение, что требуют городские сети при подключении к сетям?
Какую схему заземления?
Или на усмотрение подключающегося?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:Я так понимаю - TN-C-S или ТТ.
Кароче надо заземлять отводящий ноль. Я только что исполнял ихние новые техусловия. Еще требуют счетчик с ограничителем по мощности. Для однофазного подключения это 6 кВт. Стоит такой девайс от меркурия 2700 рублей.
Это касаемо конечно же частников, присоединение на столбе.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:21
Sarry
Апофеоз писал(а):Источник цитаты Еще требуют счетчик с ограничителем по мощности.
Интересно, а чем им вводной автомат до счётчика не ограничитель мощности? Тем более при одной фазе?
Ладно при трех, тогда имеет смысл вводной автомат сделать больше, а суммарную потребляемую мощность ограничивать уже счётчиком.
Отправлено спустя 33 секунды:Отводящий? Можно понятнее?)
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:26
Апофеоз
Sarry, я думаю что у наших сетей гешефт с производителем. Это незаконно с их стороны требовать, можно было пободаться, шно тогда затянуля бы процесс присдоединения. Да и сумма не та, чтобы бодаться.
К счетчику идет фаза через автомат 32А, ноль напрямую. От счеткика фаза напрямую, от нуля ответвление на землю
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:33
Sarry
Апофеоз писал(а):Источник цитаты я думаю что у наших сетей гешефт с производителем
Ну по идее производителя можно выбрать-то счётчика самому
Ящик на столбе металлический?
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:38
Апофеоз
Sarry писал(а):Ну по идее производителя можно выбрать-то счётчика самому
Ящик на столбе металлический?
У нас я нашел только один - меркурий 206 prno, да и то в единственном магазине мир света.
Бокс у меня пластиковый. Физически я на отводящий ноль посадил орех, куда зажал одножильный медный провод 4 мм, который прикрутил к забитому на полтора метра вглубь 45 уголку возле столба на приваренный болт. Проканало

Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:43
Sarry
Интересно, по идее для пластикового ящика самая простая схема TT - когда заземление сооружается дальше на потребителе
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:45
Фёдор
Если шкаф пластиковый, заземление не требовали, четыре года назад. Три фазы, счетчик их ставили электросети, бесплатно.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:47
Sarry
Фёдор писал(а):Источник цитаты Если шкаф пластиковый, заземление не требовали, четыре года назад. Три фазы, счетчик их ставили электросети, бесплатно.
Спасибо! А какой счётчик ставили, не помнишь?
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:48
Апофеоз
Sarry, у меня и так имеется заземляющий контур возле дома с подводом в распределительный щиток в доме. Но это их не устроило, потребовали еще и на столбе. Без него не принимали техусловия.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:Фёдор писал(а):Источник цитаты Если шкаф пластиковый, заземление не требовали, четыре года назад. Три фазы, счетчик их ставили электросети, бесплатно.
Сейчас за трехфазный ты бы отдал около 9 тыр.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:50
Отопленец
Апофеоз писал(а):Источник цитаты Sarry, я думаю что у наших сетей гешефт с производителем. Это незаконно с их стороны требовать, можно было пободаться, шно тогда затянуля бы процесс присдоединения. Да и сумма не та, чтобы бодаться.
К счетчику идет фаза через автомат 32А, ноль напрямую. От счеткика фаза напрямую, от нуля ответвление на землю
По моему явно не законно . 6 кВт , это нормы 60-70-х годов , а сейчас это издевательство и ересь . В современном доме летом сплит+утюг+микроволновка , ещё может быть индукционная панель и духовка , и это гарантированный каюк этому счётчику . Нормы по мощности я точно не знаю , это профи лучше спросить , но что то слышал про 12 кВт на квартиру-дом .
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:52
Апофеоз
Отопленец, никто не препятствует присоединять 3 фазы с ограниченим до 15 кВт. Только мне хватит и до 6.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:53
Sarry
Отопленец писал(а):Источник цитаты Апофеоз писал(а):Источник цитаты Sarry, я думаю что у наших сетей гешефт с производителем. Это незаконно с их стороны требовать, можно было пободаться, шно тогда затянуля бы процесс присдоединения. Да и сумма не та, чтобы бодаться.
К счетчику идет фаза через автомат 32А, ноль напрямую. От счеткика фаза напрямую, от нуля ответвление на землю
По моему явно не законно . 6 кВт , это нормы 60-70-х годов , а сейчас это издевательство и ересь . В современном доме летом сплит+утюг+микроволновка , ещё может быть индукционная панель и духовка , и это гарантированный каюк этому счётчику . Нормы по мощности я точно не знаю , это профи лучше спросить , но что то слышал про 12 кВт на квартиру-дом .
Такую мощность дают трехфазную, 15 кВт. Кстати за 550 рублей можно подключить или увеличить.
Заземление при подключении к сетям. Реалии Новочеркасска
Добавлено: 12 дек 2017, 21:53
Фёдор
Апофеоз, это была инвестпрограмма для новых абонентов, На этом участке не было электричества никогда.
Счетчик "искра" кажется, показания сам отправляет. У нас по всей улице такие, их ставили электросети бесплатно и принудительно.