zzenon писал(а):Кран не поставили т.к. объяснили тем, что таким образом можно вообще остановить стояк. А неперекрытый байпас наоборот улучшает циркуляцию. Ведь так?
Стояк остановится только если перекрыть байпас и подводящие краны . Не перекрытый байпас примерно как как ключ брошенный на клеммы аккумулятора .
А по поводу замены всех коммуникаций , могла ухудшится циркуляция в доме вообще из за теплосчётчиков , или стояк тройной не отбалансированный . На месте разбираться надо .
zzenon писал(а):Удлинитель сделал из 20й металлопластиковой трубы. Она такого же диаметра внутри как и подводящие трубы, так что заужения вроде как и нет.
Трубка металлопласт-гнить нечему
Чем вы закрепили трубку ? Гниёт слой алюминия , и трубка может превратиться в пожмаканную шняжку .
CHIP писал(а):
Вывод сделал такой, что обратка задавливает байпас (своего рода гравитационный насос получается батарея большая воды больше чем в байпасе), ну и дальше смещивание горячего из байпаса и холодного на обратке теплопередачей.
Это не верно . Вода частью пролетает мимо радиатора , и выше байпаса смешивается с обраткой батареи . Но пролетает мимо больше , чем проходит через батарею , поэтому стояк горячее .